이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2009년 10월 5일 박준선의원실 언론브리핑, “발암물질 라돈 학교시설 기준치보다 12배 높게 검출, 환경부는 라돈 관리 대책 마련 필요” 에 대하여 다음과 같이 설명합니다. |
□ 브리핑 주요내용
○ 환경부가 실시한 전국 실내 라돈 실태조사 결과, 학교시설은 기준치보다 12배, 관공서는 4.4배
높게 검출됨
- 이는 아이들 건강에 상당한 위해를 끼칠 수준인 것으로 전해짐
○ 토양중 라돈농도가 높은 지역에 위치한 시설이 대체로 실내 라돈 농도가 높게 나타남
○ 야간의 실내 라돈농도 변화는 퇴근후(17:00)부터 실내 라돈농도가 급격하게 상승함
○ 라돈에 대한 기준치를 세계보건기구(WHO)가 제시하는 100베크렐/m3으로 맞출 필요성 있음
□ 보도내용 및 설명사항
○ (보도내용) 아이들이 공부하는 초등학교의 경우에는, 최대 1,788Bq/m3로 기준값보다 12배
가 높게 검출됨
⇒ (설명) 상기 농도는 조사대상 1,100개 시설중 최고값을 보인 어느 학교의 겨울철 값으로
해당 시설의 실내 라돈농도를 대표하기에는 부적절
- 실내 라돈농도는 연평균 농도로 평가해야 하는바, 그 이유는 실내 라돈농도가 시간대별,
계절별로 편차가 매우 심하기 때문임
- 통상 라돈농도는 ‘겨울>가을>봄>여름’의 순으로 높은 경향을 보이는데 특히 겨울철은 실
내온도 유지 등으로 환기가 부족한 것이 주된 이유임
- 상기시설의 연평균 농도는 1,004Bq/m3로 기준치를 상회하였으나 이는 밤․낮의 농도가 모두
합산 평균된 값으로, 현장조사에서도 하루중 실내 라돈농도는 활동시간인 낮 시간대에는
기준치(148Bq/m3) 이하이었으나 새벽시간대에는 최고 1,000Bq/m3이상까지 올라갈 정
도로 시간대별 편차가 극심
○ (보도내용) 토양중 라돈농도가 높은 지역에 위치한 시설이 대체로 실내 라돈 농도가
높게 나타남
⇒ (설명) 금번 조사에서 기준을 초과한 시설의 대부분은 강원, 충북지역에 위치한 시설로서
우리나라 화강암 지질대와 거의 일치
- 라돈은 토양, 암석 등에서 생성되는 자연방사선의 한 종류로서, 실내라돈의 85% ~ 90%는
토양의 라돈농도에 기인함
- 따라서 라돈은 원천적인 제거는 불가능하지만, 측정 등을 통해 발견만 되면 쉽게 관리(환기,
바닥 틈새 막기 등)할 수 있음
◇ 실내 라돈은 발견이 중요하며, 발견만 되면 쉽게 관리(환기, 구멍․틈새 막기 등)할 수 있는 물질 - 이에 따라 환경부에서도 전국 실내 라돈 분포를 알 수 있는 “전국라돈지도” 작성을 위하여 전국 규모의 실내 라돈 실태조사 실시 ※ 미국, 영국 등은 라돈 영향 지역 파악을 통한 실내 라돈 관리를 위하여 수년에 걸쳐 라 돈지도 작성 및 지속적인 업데이트 실시 - 실내에서 라돈농도가 기준치를 넘을 경우 토양 중 라돈의 실내 유입을 막기 위해 바닥틈 새를 메우고 환기를 자주 하며, 간이환기 시스템(Sump System 등) 설치 등을 통하여 효 과적으로 실내 라돈을 관리할 수 있음 |
○ (보도내용) 아이들 건강에 상당한 위해를 끼칠 수준인 것으로 전해짐
⇒ (설명) 라돈이 건강에 미치는 영향은 국제적으로 농도와 노출시간을 고려한 피폭선량으로
평가되는 바, 최고 농도를 보인 상기 학교에서도 피폭선량은 국제방사선방호위원회
(ICRP)의 권고치(10밀리시버트/y) 이하로 조사
- 라돈(222Rn)은 자연방사선 물질로 실내 라돈농도 뿐만 아니라 시설을 이용하는 개인별
노출시간에 따른 피폭선량 평가가 중요
- 조사대상 1,100개 시설에 대한 피폭선량을 조사한 결과, 최고농도를 보인 시설에서도 피폭
선량은 ICRP 기준치의 22%(학생) 및 49%(교사) 수준인 것으로 조사됨
- 특히, 금번에 조사한 피폭선량은 밤과 낮의 농도를 합산 평균한 값을 이용한 것으로, 낮 시
간대의 농도가 평균값보다 크게 낮고 학교의 경우 농도가 높은 겨울철이 주로 방학기
간임을 고려할 때 학생들의 실제 피폭선량은 더 낮을 것으로 평가
※ 학교, 관공서의 개인별 피폭선량(단위:밀리시버트/y)
피폭선량평가 |
학교 |
관공서 |
||||
농도(Bq/m3) |
교사 |
학생 |
농도(Bq/m3) |
공무원 |
민원인 |
|
평균라돈농도 |
98 |
0.5 |
0.2 |
51 |
0.3 |
0.0 |
최고라돈농도 |
1,004 |
4.9 |
2.2 |
317 |
1.5 |
0.0 |
○ (보도내용) 야간의 라돈 농도의 변화를 보면, 퇴근 후(17:00)부터 라돈 농도가 급격하게
상승한다는 사실이 밝혀짐.
⇒ (설명) 교사, 학생 등 시설의 주 이용시간인 낮시간에는 실내라돈 농도가 크게 낮은 것
을 알 수 있음
- 실내 라돈농도는 환기의 영향으로 낮시간대에 비교적 낮고, 야간에는 밀폐공간내 축적되
어 높은 경향을 보임. 계절별로는 환기가 가장 부족한 겨울철 농도가 높은 것으로 조사
※ 특히, 학교의 경우 방학기간 중 실내 라돈농도는 매우 높을 수 있음
- 아침 환기이후 실내 라돈농도가 급격히 감소하는 점은 실내 환기를 통해 실내 라돈농도를
쉽게 낮출 수 있음을 의미함.
○ (보도내용) 라돈에 대한 기준치를 세계보건기구(WHO)가 제시하는 100베크렐/m3로 맞출 필
요있음
⇒ 우리나라의 라돈 기준은 미국과 같은 수준으로 세계에서 가장 높은 기준에 속함
- 세계보건기구(WHO)에서도 100베크렐/m3의로 권고를 하고 있지만, 국가 여건에 따라 300
베크렐/m3이내에서 기준을 정할 것을 권고
〈각 나라별 실내 라돈관리 기준 비교〉
○ (참고) 환경부에서는 라돈으로부터 안전한 실내환경 조성을 위하여「실내 라돈관리 종합
대책」을 수립(’07.8월)하여 추진중에 있음
- 이번 실내 라돈 실태조사 역시 「실내 라돈관리 종합대책」에 따라 전국의 라돈지도 작
성을 위하여 실시
- 현재 종합대책에 따라 추진중인 실내 라돈 관리 대책은 다음과 같음
① 높은 농도를 보인 시설에 대해서는 결과를 통보하여 환기 강화 등의 저감대책을 강구
토록 기협조 요청
~ 해당 시설 주변 토양중 천연방사성핵종 조사 등의 정밀조사 실시
※ 토양중 라돈가스의 원인이 되는 우라늄, 라듐, 지하수중 라돈 등에 대한 정밀조사
실시중(~’10.2)
② 사전예방적인 실내 라돈 관리를 위하여 건축물 차폐시공 및 라돈 저감 가이드 등을 제
작·보급하기 위하여 연구사업을 추진중
※ 고노출 경로관리체계 구축을 위한 연구사업 추진중(’09.7~12)
~ 또한, 이를 바탕으로 교과부 등과 협조하여 기준을 초과한 학교에 대하여 우선적으
로 시설을 보완하는 등의 대책 마련 계획
③ 사회적 인식 제고를 위한 대국민 홍보 강화
~ 국민에게 올바른 정보제공을 위하여 라돈 정보를 제공하는 홈페이지(www.iaqinfo.org)
운영 및 라돈 교육․홍보 책자․동영상 배포 등
※ 라돈정보센터 구축 및 실내 라돈 교육·저감요령 홍보책자 배포(’09.9월 말)
④ 실내 라돈 실태조사 확대(다중이용시설, 일반 가옥 등)
~ 높은 농도를 보인 지역내 학교에 대하여는 전수조사 실시를 추진하고, 라돈농도 측정
을 희망하는 일반가옥에 대하여도 라돈 측정 실시
※ 다중이용시설에 대한 실태조사 추진중(’09.4~’10.12)이며, 일반 가옥에 대한 측정은 금년
말부터 환경부 홈페이지를 통해 신청받을 계획
붙임 : 외국의 라돈지도 작성 사례